风机在手自动状态下强启怎么接线
单速风机在手动状态下强启,要三根线怎么做
13225****9069 | 2021-11-04 15:54:29 举报 浏览(642)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

相信自己62021-11-04 19:04:03

强启风机是不受手自动控制的,它直接是一根火线不收手自动转换控制的。

回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-11-04 17:27:36

风机在手自动状态下强起????啥意思? 真愁人…………

风机在其控制柜模式在手动的情况下,是无法“强起”的,只有在风机控制柜在自动模式下,才能多线盘启动,所以,你的这个“手自动状态下强起,只能说对了一半,概念一定要清楚啊!

回复 · 4
2
一生2021-11-04 16:39:15

你问的不清不楚的,什么主机,一般三根的有终端模块,风机控制柜有电气图,对照着接

回复 · 0
1
13858****29022021-12-01 10:55:44

所谓消防风机强启动,指的是在紧急情况下,由中控室消防主机直接启动,只要给主机远程启动信号就可以。

回复 · 0
0
15105****21052021-11-24 21:44:30

首先明确,所有消防电动装置必须现场强制启动优先,不应受自动或手动影响 。现场强制启动的接线,应把电源与电动装置直接通过强制启动手柄连接。

回复 · 0
0
火焰蓝2021-11-17 06:19:44

强启的线路就是控制现场风机,控制柜的接触器线圈,通过它来实现强制启动。具体的强启接线方法可以看一下,工日葵里面的极限图。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-13 18:20:02

机械强启不受手自动状态影响。直接拉闸就启动了,也不安装过载保护。

回复 · 0
0
何泽训15171742021-11-11 19:16:22

我们商场的风机不论是手还是自动,都可以通过多线盘直启啊

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-09 05:18:44

风机控制柜里面都有畸形图,严格按照矿风机控制柜里面之间的接线图来,接线就可以了

回复 · 0
0
雨中行2021-11-05 13:34:23

海湾的用8305C切换模块或终端器

回复 · 0
0
demon2021-11-05 11:44:40

三根线——停止按钮与配电柜停止按钮串联,启动按钮与配电柜启动按钮并联,注意:电压等级与配电柜控制单元一致,小心触电

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-04 20:23:35

是要拓展按钮开关?                      

回复 · 1
0
已解决个消防问题