西门子消防主机报警线路有几种联接方法
西门子主机报警线路有几种接线方式?现场有接4根线的,3根线的,2根线的,怎么理解?
  
阳光 | 2021-11-04 13:23:33 举报 浏览(508)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15817****36282021-11-04 20:05:46

多线盘一根公共端、停止、启动、反馈。

你看上面板有写英文的。

手动盘看你是环形回路还是树型,一般外国品牌是环形回路的,就是2条出线和2条进线。

回复 · 1
1
火焰蓝2021-11-17 06:17:26

用联网卡(safedlink)组网,如下图:

FC726消防主机联网形式与方法

  在这种联网中,消防主机之间通过safedlink卡组网。这种组网与FS1120的主机联网是类似的连接方式,也是环路连接。如下图,其中FN2001就是safedlink卡,C-WEB就是联网双绞线。

FC726消防主机联网形式与方法

  而FMS8000(CRT)与主机的连接是通过Ethernet连接。在主机上有一个网口,可以通过网线与FMS8000连接,当然在配置时需要设置IP地址。

2、用Eethernet组网。如下图

FC726消防主机联网形式与方法

  消防主机之间,以及FMS8000与主机之间都通过网线连接,中间有一个路由器,跟设置局域网类似。这时需要将主机分别设置不同的IP地址。例如:

FC726消防主机联网形式与方法

3、通过联网卡safedlink和Ethernet混合联网。也就是说子网用联网卡safedlink组网,主网用Ethernet连接。

FC726消防主机联网形式与方法

  这种连接比较复杂,需要在编程软件上配置很多参数,例如设置IP地址,设置子网地址,以及设置FMS8000的地址等。

  本人也在学习当中,相比较FS1120消防主机而言,最直观的好的方面是传程序要快很多,另外就是电脑连一台主机,就可以传网络中所有主机的程序,比FS1120的方便多了。

  FC726消防主机最明显的缺点就是屏幕太小,不适合国内用户使用。另外就是接线端子不如FS1120的方便。

  总之,这种消防主机的调试工作还是比较复杂,门槛还是较高,学习的东西很多。


回复 · 0
0
快乐是福2021-11-08 04:47:41

关于西门子接线问题私聊哈,我们专业负责西门子产品,希望可以帮助你哈!免费帮您解决问题哈!合作愉快哈