依爱2000g联动型出现一号按键板直接故障
依爱2000g联动型出现一号按键板直接故障
    
匿名用户 | 2021-11-04 09:47:49 举报 浏览(192)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

啤酒罐2021-11-23 09:22:02

万用表量下线路电压是否正常。排除线路接触不良引起。如果电压正常,复位主机试试。不行只能和厂家联系换块板子试试。

回复 · 0
1
火焰蓝2021-11-16 04:48:19

依爱的2000设备应该是后边有哪个线路松动了?重新安装八插一下,然后重新启动一下,看看能不能恢复正常?

回复 · 0
1
快乐是福2021-11-08 04:46:28

应该是主机后面有个通讯线路出现接触不良松动问题,可以检查看看哈,不行可以私聊哈帮您解决这个问题哈

回复 · 0
1
15817****36282021-11-04 20:15:00

打开盖子,重新或者掉了插一下水晶头通讯线,或者看一下按键连主机通讯线有没有问题。

回复 · 0
1
已解决个消防问题