青鸟主机报接地现场拿摇表量不出接地是咋回事
匿名用户 | 2021-11-03 18:30:00 举报 浏览(339)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

疾驰的猎人2021-11-03 18:37:26

挂了设备不能用摇表,有可能是设备坏了或者串入别的电压

回复 · 1
1
啤酒罐2021-11-23 09:34:36

用万用表测量阻值是否接地。不能用摇表测量,会损坏设备。

回复 · 0
0
火焰蓝2021-11-16 04:46:14

千万不要带着电去测量消防系统线路的接地问题,建议找专业的技术人员现场帮你排查一下,看看到底是哪里的原因?

回复 · 0
0
元宇宙?2021-11-13 23:26:16

拆设备摇的?                      

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-08 04:41:41

是不是带着设备总用摇表测量的,建议使用万用表来测量线间组织,对比地组织哈,具体就是把线路从主机后面断开,分段拆开测量排查

回复 · 0
0
相信自己62021-11-04 19:08:02

如果设备安装好了,在用摇表摇测接地,会使被测设备花了。

回复 · 0
0
番茄炒西红柿2021-11-04 11:02:06

死翘翘了,赶紧买飞机票

回复 · 0
0
18953****70912021-11-04 06:16:49

接地问题,到底怎么查线最安全,??用万用表测量电阻怎么操作?

回复 · 0
0
消防2021-11-03 22:16:49

居然用摇表?

回复 · 0
0
王小伟2021-11-03 20:20:42

总线接地因为带设备千万不能用摇表测量,用万用表测量就行了,电源也是这样,主意规范操作,安全第一

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-03 19:55:56

消防系统24v系统,你用摇表去摇??说说你怎么查的接地??

回复 · 1
0