4
帝菲尔楼层显示器报通讯故障怎么查10
帝菲尔楼层显示器报通讯故障怎么查
  
| 2021-11-03 17:05:06 举报 浏览(158)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-16 04:45:40

首先排查一下连接线路是否松动,然后再次确保显示器没有出现故障,如果说实在拿不准,建议找专业的消防维保技术人员现场排查。

回复 · 0
0
啤酒罐2021-11-10 11:31:46

排查下信号线电压是否正常,正负极是否接反。在看看主机设置里面是否设置正常。

回复 · 0
0
快乐是福2021-11-08 04:39:29

还得看看是啥故障哈,具体故障具体分分析,可以私聊我,咱们微信视频私聊,免费解决问题

回复 · 1
0
15817****36282021-11-04 12:22:04

看你是什么通讯,回路通讯就直接接在回路上就查这个线有没有断。

如果是485通讯就查这个,反正a和b线有正负的,你看一下正确不。

如果你这个是没有人搞过的,是维保项目,那你直接拿到主机后面测试,如果还报,直接换层显,如果没有报查线路。