[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请问一下,哪些建筑需要设置消防水箱,并附规范出处,谢谢!
消防水箱设置
XFLZS | 2021-11-03 14:03:28 举报 浏览(196)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-11-16 04:44:03

.室内高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要公共建筑,必须设立消防水箱。

2.其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防供水形式时,可不设置高位消防水箱,但应设稳压泵。

3.当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。


回复 · 0
0
快乐是福2021-11-08 04:36:07

1、《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12立方米,仍可采用12立方米;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18立方米,仍可采用18立方米。

2、《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定:高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18立方米;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12立方米;二类居住建筑不应小于6.00立方米。


回复 · 0
0
郭志成2021-11-04 08:07:38

室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:

    1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000㎡且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;

    2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;

    3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。


回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-11-03 17:58:37

看下水规(消防给水及消火栓系统技术规范),里面有要求,条款自己找一下。

回复 · 0
0
董晓波2021-11-03 16:31:39

GB50974-2014 第6.1.9条

回复 · 0
0
已解决个消防问题