海湾整楼设备故障原因,怎么排查修复
海湾整楼设备故障原因,怎么排查修复
山水汉中 | 2021-10-15 09:24:11 举报 浏览(241)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-10-15 11:11:56

简单点说,摘掉所有回路线,每个回路上挂一个设备,比如烟感,排除下回路板和回路问题,如果回路板问题,就找厂家,施工单位,如果主机没有问题,那就是线路,一路一路查呗,没有捷径

回复 · 0
3
l77sr2021-10-15 09:37:32

找设备厂家、施工单位或者维保公司。

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-23 00:20:56

城东路口罩是不是在一个回路?如果是在一个回路,就只能把线路从主机后边拆开,然后用表分段排查,看看是哪里的问题?

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-10-15 16:39:17

这是说能解决的??

回复 · 0
0
18730****46462021-10-15 15:02:25

先测量一下主机后边所有回路输出电压是否正常,如果正常依次接上回路线,在看一下哪条回路出现问题,再看从主机到现场设备这一段线路是否正常,一般在弱电井就能找到。剩下的就一次分段查了。查线没有捷径。

回复 · 0
0
相信自己62021-10-15 10:52:40

从主机找到回路线,一路一路的用表量线对地阻值,线与线的阻值,是不是在正常值。