室水消火栓泵,喷淋泵,室外地栓泵,每台都需要接哪些模块??
现在消防水泵控制柜都需要接哪些模块??
  
15396****9928 | 2021-10-15 07:43:09 举报 浏览(168)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

雨中行2021-10-15 08:41:10

总线盘要输入输出模块,多线盘需要直启模块,我们这直启盘通过按钮直接通断控制回路启停水泵,不需要模块,机器应急模式目前没有见到过

回复 · 1
2
消防无小事2021-10-15 08:21:55

一个是通过消防主机的多线盘上的按钮来手动远程启动水泵的多线模块,一个是联动时自动启动水泵的输入输出总线模块。室外消火栓泵不需要用总线模块。

回复 · 2
2
创新消防2021-10-15 08:05:32

直启(多线)模块,总线(输入/输出)模块。

回复 · 2
2
王小伟2021-10-15 13:34:00

水泵的控制中连锁控制,启动不需要模块,但是反馈需要将信息反馈给消防控制室,一般情况下多线控制会通过多线系统进行启动或反馈(部分消防厂家的设备需要配接多线模块或终端器,具体看品牌),同过总线控制的(联动控制器逻辑控制)需要配接输入输出模块,同时控制和反馈启动信息。也有将多线和总线合二为一的做法(不提倡)。具体问题具体分析,但是一般一组泵有一个输入输出模块或多线控制模块。


回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-10-15 11:14:39

总线盘要输入输出模块的,多线看品牌吧,有的需要模块,有的不需要,

回复 · 0
0
相信自己62021-10-15 10:57:47

总线需要楼上说的输入输出模块,直启根据主机品牌来定,有的需要直启模块有的不需要直启模块。