请教下稳压泵达到启泵值启动后未达到停泵值便停泵的原因50
请教下稳压泵达到启泵值启动后未达到停泵值便停泵的原因,每次都是这样,电接点压力表经检查无问题,请高手帮忙分析下
蓝天蓝 | 2021-10-14 21:51:24 举报 浏览(210)

11
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-15 06:45:34

这个你通过手动确认压力表没问题的话,那就是你线接错了,以前遇到过这种情况,线调换下注意表的公共端

回复 · 0
2
XFLZS2021-10-16 09:23:13

继电器接线问题!

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-16 09:00:38

接线有问题吧?你说说,你电接点压力表上的公共,上限,下限,你如何确定的,并且,你三根线分别接的控制柜上的那些端子?来两张照片看看!!

回复 · 0
0
防消使者2021-10-15 14:09:20

电接点压力表安到稳压罐上,启泵时压力波动大,很容易到达上限而停泵。

回复 · 0
0
雨中行2021-10-15 08:51:47

分析思路:电解点压力表,接线,稳压泵分别排除,能起泵应该是控制回路没有问题,

回复 · 0
0
消防无小事2021-10-15 08:27:43

我们这里有台稳压泵就是,刚一启动就又停泵了,发现是泵的功率太大,刚启动,压力一下就上去了,指针一下过了停泵值马上就停泵了,然后又启动又停止这样持续。如果不是这种情况那就是表内部的问题或线的问题。

回复 · 0
0
相信自己62021-10-15 07:34:07

是不是启动数值和停直数值太近,还有就是稳压泵大,启水泵表摆动大造成。或是线路问题。

回复 · 0
0
2021-10-15 06:35:43

换个压力表试试

回复 · 0
0
张军波2021-10-15 03:23:58

检查一下热继电器电流是否设置过小

回复 · 0
0
阜阳王强强2021-10-14 22:40:28

有气压罐吗?看一下是不是压力表启停区间太小了

回复 · 0
0
2021-10-14 22:06:09

是不是压力表抖动厉害了

回复 · 0
0