[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
消火栓低压稳压泵不启动,是线路问题还是泵问题
匿名用户 | 2021-10-14 19:03:04 举报 浏览(185)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-14 19:12:15

先手动启动试试,如果不启动测量下控制柜出线看是否有电压,排除控制柜再看看水泵接线

回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-10-14 19:33:12

发份水泵控制柜的控制图来看看,每个控制柜控制都不同,你空口白牙的,让我们怎么帮你啊?

如果你想知道是否是泵坏了,那就把水泵电机接线柱处,u1 u2   v1 v2  w1 w2  三组线分别测一下,看看是否断路,再看看对地阻值。

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-23 00:15:58

我说消防栓,消火栓,低压温压泵不启动,到底是线路问题还是泵问题?这个必须具体情况,具体分析,现场检测能决定,光凭说是无法判断的

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-16 08:47:44

稳压泵控制柜是否在自动模式?

如果在自动,电接点压力表是否正常?可以在控制柜里面端子排标注压力开关标记的端子短接,看看泵能启动不,以进一步排除是控制柜问题还是压力表问题。





回复 · 0
0
消防无小事2021-10-15 08:37:25

“低压稳压泵不启动”是什么意思?是稳压泵在管网压力低的情况下稳压泵不能自动启动补压还是单指稳压泵手动也启动不了?

回复 · 0
0
已解决个消防问题