消防水泵房压力开关在消防主机报故障
北大青鸟消防主机压力开关报故障,模块是好的,之前看过估计是微动开关不灵敏导致。现场手动将压力开关白色的微动开关向上捅模块不动作,请问是压力开关故障了吗?另外,模块加电阻之后,即使不接压力开关的反馈线,也不会报故障吗?
    
张宇健 | 2021-10-14 16:43:49 举报 浏览(111)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-14 17:43:49

你把反馈线和压力开关接线断开,再看看报不报故障,如果模块没问题大概率线松动了或者电阻有问题

回复 · 0
2
加油,你是最胖的2021-10-17 05:59:38

曾经听说过这样一件事,也是模块问题厂家来人,认为模块没有问题,就是电阻问题,换了6个电阻后,问题消失了,事后他说换到3个自己就没底气了,可是还是坚持下来。

回复 · 0
0
创新消防2021-10-15 08:10:48

是的,该电阻是检线用的,电阻有问题或没有就报故障。

回复 · 0
0
seraph2021-10-14 21:18:11

检查模块吧

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 19:35:18

输入模块的反馈端子上的电阻掉了或者坏了吧??

回复 · 0
0