[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
请教大神,报警主机内接火灾探测器做法正常吗?为什么这样做
  
13619****4941 | 2021-10-14 16:33:59 举报 浏览(196)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-14 17:40:28

偷懒的做法,故障点位找不到或者凑点位,很不提倡很不道德

回复 · 0
4
水与火2021-10-15 02:30:51

非专业人士居大多数呀!林子大了……消防本人观点跟开车系安全带及摩托带头盔一样,好自己也好他人。省不来的。

回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-10-14 19:38:20

唉,这些人啊,干活就不能优雅点吗,明目张胆,好歹放在天花板上啊,这明明是消防老中医的手法,却偏偏让这些人做成了,江湖游医。

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-22 00:38:39

按照规范要求,是不允许的,希望能够让他们整改一下,存在很大的安全隐患,翻译出现事故静压中的

回复 · 0
0
15817****36282021-10-17 07:33:56

肯定是新装,测试用的,不会验收吗,甲方一看就知道了。还会重新引一组线出来。

回复 · 0
0
防消使者2021-10-15 14:11:32

不正常,又正常,机器故障的时候,治标不治本的做法。

回复 · 0
0
相信自己62021-10-15 11:19:59

找不到原点位,或是就是可以了多点位多要钱。很不好了。

回复 · 1
0
liangchengjie2021-10-14 16:51:04

很常见的做法,代替找不到的设备

回复 · 0
0
已解决个消防问题