沈阳控制器专线盘直启消防泵启动不了怎么检查呢 启动时电压19v瞬间就没了 求助
    
| 2021-10-14 11:39:04 举报 浏览(101)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防无小事2021-10-15 08:45:05

多线启动的电压有电平持续输出或脉冲输出两种,根据使用模块的不同有不同的设置。多线不启动的时候电压只有几伏,启动时输出正常电压值。19V似乎小了点但也在正常范围内。你看看其他直启设备是否能正常启动或者看现场的继电器是否在按了直启按钮后能正常动作,如果模块控制的继电器能正常动作那就是水泵控制柜内部的问题,如果继电器不能正常动作那就是模块的问题或线路的问题。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 14:35:19

多线模块输入端24伏电压正常吗??瞬间没电,是否设置的是脉冲输出啊。控制柜是处于自动状态吗??

回复 · 0
0
相信自己62021-10-14 13:14:03

直启盘启动风机试试看看是不是同样问题,如果不一样看看线是不是接地,或是线路长压降大

回复 · 0
0
已解决个消防问题