7
关于报警主机远程启动没反应问题
海湾主机远程启动消防泵,主机反馈启动正常,但现场水泵未有启动这是什么情况?求解大神
匿名用户 | 2021-10-13 23:48:51 举报 浏览(189)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-10-14 14:38:49

此类问题一般为多线控制盘启动设备,一般情况下,多线控制盘发出启动指令后现场设备不启动会报启动故障,若启动正常,启动反馈灯会点亮。出现您描述的问题大概率是控制柜接线错误问题导致的,一般情况下水泵设置在自动状态下,多线控制盘通过ZD01终端器通过继电器动后启动水泵,若收到启动信号,主泵未启动,则反馈信号从启动中间继电器处选取接驳点,不能真实反馈启泵信息,请彻底检查接线是否有错误,水泵的启动反馈从主接触器的角运行辅助常开接点处接驳。希望能帮到您!

回复 · 0
1
相信自己62021-10-14 13:23:32

有时间施工人员会把直启控制接24伏中间继电器上中间继电器动作,不代表水泵启动,看现场水泵控制器主接触器动作才会启水泵,如果主接触器动作了水泵还不动那就是没电或线路有问题

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-22 00:36:34

他的这个反馈可能是接待模块上班了,反馈点没有家真正气泵的反馈,所以说需要找电工排查一下线路是不是哪理解错了?

回复 · 0
0
雨中行2021-10-14 13:37:57

如果是总线启动报反馈了,就查查继电器和接触器

回复 · 0
0
13520****24152021-10-14 11:25:28

这个远程多线盘控制启动水泵失效的话,需要由专人值班消防水泵房的,这个需要一旦发生事故的话,通过消防电话连接通知启动水泵的。

回复 · 0
0
18668****56172021-10-14 10:08:29

主备电切换一下,可能供电不足

回复 · 0
0
莆田众安消防15982021-10-14 07:57:03

启动灯亮,不代表启动成功,反馈灯亮了才代表启动成功,如果都亮了那就检查水泵控制柜的输出电

回复 · 0
0