海湾消主机联网时二次码重码问题如何解决50
二次码中如何区分,主机和分机的二次码。难道是把分机号设置为二次码第一个?
18851****5756 | 2021-10-13 21:55:59 举报 浏览(275)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防打工人2021-10-14 16:32:02

同一系统中二次码不能重复,从机二次码重复要重新规划全部更改。

回复 · 2
0
13520****24152021-10-14 11:17:32

以这么认为:主机编码是设备地址号,每个回路都是1-242之间;二次码有6位数字,包含设备的地址码,是每个设备的身份证,系统里每个设备的二次码不能有重复,系统启动、联动设备都要靠二次码来实现。

回复 · 4
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 08:40:37

重码设备重新定义啊

回复 · 4
0
已解决个消防问题