卷帘门控制箱上的故障灯亮了,是哪里出问题了,怎么解决?卷帘门能正常上下
  
小许 | 2021-10-13 21:08:52 举报 浏览(285)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

13520****24152021-10-14 11:27:44

防火卷帘控制箱故障灯亮,这个一般多为线路接触不好导致的,还是应该排查一下相关的线路连接状况

回复 · 0
1
18851****57562021-10-14 10:42:37

左一故障灯亮 是 线路问题

回复 · 1
1
快乐是福2021-10-22 00:35:51

卷帘门故障灯亮了,一般情况下都是备用电池存在亏电导致的,更换一个新的备用电池就可以了,你先测量一下备用电池的电压是多少?

回复 · 0
0
雨中行2021-10-14 13:43:07

复位,重启一下试试,多为备电故障

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 08:43:45

三星阿拉德卷帘门控制器的故障灯,你发的图,代表三相电或者主电有问题,看看是否380v输入虚接,导致220v运行。

回复 · 0
0
任旺2021-10-14 04:49:04

误报或者是主电缺失

回复 · 0
0
天亮102021-10-13 22:13:05

一般都是备电电池电量不足

回复 · 0
0
Crl2021-10-13 22:09:00

看看备电

回复 · 0
0