[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
请问泛海三江系统的探测器手报不报警是什么原因?
请问三江的探测器、手报巡检灯正常,但是不报警是怎么回事呢?会不会是线路接地引起的?
岁月荏苒 | 2021-10-13 15:29:27 举报 浏览(196)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-10-22 00:34:23

首先先跟我一个新的手动报警按钮,看看能不能如期报故障?如果还是不报故障,那就看看线路是不是没有接好拍他一下

回复 · 0
0
雨中行2021-10-14 13:50:47

测测电压,查主机看有没有该点,不行就换个试试,还有就是有重码,海湾是这样的

回复 · 0
0
莆田众安消防15982021-10-14 07:59:08

有电,没联网注册

回复 · 0
0
小许2021-10-13 21:10:19

没注册上

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-10-13 18:30:32

要么坏了,要么关点位了

回复 · 0
0
已解决个消防问题