[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
利达主机回路有电,但是整条回路故障
利达的主机,整条回路故障,现场回路电压在15.6左右,设备巡检灯正常闪烁,按手报,火警灯正常,但是主机收不到火警,
于雷 | 2021-10-12 17:58:34 举报 浏览(207)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-12 20:51:14

线路有接地点或者两线绝缘电阻小,把线摘了好好测量下

回复 · 0
2
快乐是福2021-10-21 00:22:13

可能是某个设备故障导致的,你需要分段排查一下,看看是故障的问题,还是线路的问题,建议找专业的维保技术人员查查原因

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-13 20:42:27

就一个回路吗??把这个回路线调换到别的回路上试试,排除下是否是回路板问题,另外,信号线电压是不是有点低啊,利达信号电压一般差不多17伏,

回复 · 0
0
阜阳王强强2021-10-12 21:26:00

设置没问题了,就查查线

回复 · 0
0
17816****89852021-10-12 19:49:14

欠压吧

回复 · 0
0
已解决个消防问题