低压力开关怎么接线??谁告诉我,是连接控制箱
这种低压压力开关怎么连锁至控制柜??谁懂说下
  
15396****9928 | 2021-10-12 16:42:21 举报 浏览(235)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

代号:小蚂蚁2021-10-13 21:04:13

低压压力开关,看你220v还是24v ,220v 的一般控制接触器线圈,24v常控制中间继电器,输出的是开关量信号。

回复 · 0
0
15824****91312021-10-13 10:18:41

百鬼葬天花ಥ_ಥ

回复 · 0
0
王小伟2021-10-13 08:24:09

流量计和压力开关两回事,这个不需要

回复 · 0
0
13413****78712021-10-13 08:14:38

流量计跟压力开关都没分清

回复 · 0
0
东方电气股份2021-10-12 22:38:56

这个流量计,不是开关类。                      

回复 · 0
0
阜阳王强强2021-10-12 21:27:47

这是测流量的,一般自带电池,不需要接线。图片和问题不符吧

回复 · 0
0
任荣斌2021-10-12 20:37:00

低压压力开关的启动线直接连接水泵控制柜的启动中间继电器,这个是无源触点,还需要串24v 电源。只能自动启泵不能自动停泵。

回复 · 0
0