[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
6
海湾8301A输入输出模块输出灯闪亮
模块扣上常开点就变常闭,线接的也没问题。把这个模块换其它点上又没问题。这种什么情况
匿名用户 | 2021-10-12 10:30:31 举报 浏览(393)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

任荣斌2021-10-12 14:16:24
常开点变常闭点,只能说明模块动作了,有必要查一下看是不是系统联动了
回复 · 0
2
代号:小蚂蚁2021-10-13 20:55:12

你复位过吗??如果系统联动了,必须复位,输出灯才会熄灭,如果不是这个问题,那看看,4.7k电阻是否掉了。

回复 · 0
1
消防2021-10-12 13:36:26

电阻没接好,控制设备线圈坏了或者模块没有24V

回复 · 1
1
一生2021-10-12 10:37:12

你查一下是否有重码或者设备定义有问题

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-21 00:19:25

更换一个新的模块,看看能不恢复正常,如果换了新的模块,还是不行,你启动一下,看看能不能正常使用?如果说不能正常使用,就得检查线路,看看那里是不是接虚导致?

回复 · 0
0
13413****78712021-10-13 08:17:54

主要原因可能是24v问题

回复 · 0
0
已解决个消防问题