[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
关于信号阀是接开还是关?大家讨论下
信号阀输入模块接入,是接在开还是关???
  
15396****9928 | 2021-10-12 10:05:06 举报 浏览(199)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-12 10:41:03

一看问题就是新手,把信号阀保持常开状态,其中两条线断路,阀打到关闭状态,还是这两条短路的话接这两条

回复 · 0
5
饭米白2021-10-13 08:48:40

这个无需讨论,楼上回答问题的都对。信号阀要求常开,现在是关闭状态,直接用万用表通断档测短路的那组线,接到模块反馈端子上就行了。。。。。我就是来蹭积分的~

回复 · 0
2
magical8262021-10-14 16:25:52

信号阀监管是关闭的状态,接入关的信号以防止被关闭从而能及时发现。

回复 · 0
1
黑马62021-10-14 06:42:08

反馈线接信号阀的常开点

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-10-13 20:51:37

信号蝶阀要求是关闭反馈,就是说,如果你把阀关闭了,拿表量,短路的那对线,就是你要接的线

回复 · 0
1
王小伟2021-10-13 08:22:54

一般的信号阀都采用关闭后报警的接线方法,信号阀,处于开启状态时模块不报监管,当阀门关闭至四分之一左右的时候阀门处在未全部开启状态的情况下,信号阀内部的微动开关接点从开启状态转换为关闭状态,监管信号输入,模块灯点亮,主机收到阀门监管信号。

回复 · 0
1
13413****78712021-10-13 08:19:39

信号阀正常状态是打开,要接收到信号就是接关

回复 · 0
0
1509****81192021-10-13 00:45:49

信号阀是要在关闭状态反馈信号,因此要接关

回复 · 0
0
毛毛2021-10-12 10:18:13

当然是接关的状态了。

回复 · 1
0
已解决个消防问题