[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
3
利达主机LD128EⅡ通讯故障怎么处理
五台主机联网,其中四台显示通讯故障
  
追风-RUNNER | 2021-10-11 11:07:34 举报 浏览(183)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-11 11:35:19

通讯线看看是不是接线松动了,不是的话就通讯板或者模块坏了

回复 · 0
2
快乐是福2021-10-20 00:14:48

检查一下利达的联网线路是不是连接松了?一般新设备不会有什么故障,都是线路接送,没有插紧导致的后出去,后面排查一下

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-13 20:46:12

看看485通信线,(可能下面连了分机,或者crt)

回复 · 0
0
已解决个消防问题