[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
海湾主机设备故障,但是主机上没有这个点位45
一直反复报故障,主机上没有这个点位,屏蔽不了,重新注册也没有用
    
18649****8272 | 2021-10-11 09:34:58 举报 浏览(418)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-10-11 15:01:21

打到调试状态,重新注册一下。如果是设备本身有问题报故障,这个方法就不行了,要删掉,没办法。还有不让它报故障的办法,在同一个回路上再接一个设备,探头或模块都行,把地址编成报故障的那个设备的地址,故障就消除了。

回复 · 2
3
13259****50722021-10-13 15:39:12

这个设备不在这台主机上,在另一台区域机上了,在其它主机上找。

回复 · 0
1
我是小宝宝啊2021-10-11 14:08:42

还是去现场找一找吧,我们这里之前一个讯响器定义成烟感了,联动时候没有响,后来把拆掉,主机上报烟感

回复 · 1
1
liwei2602542021-10-11 11:00:16

这个是代表现场有这个设备 而主机没有写入这个设备的具体地理位置

回复 · 0
1
Crl2021-10-11 10:49:41

应该是这个回路有个设备码编错了,导致本来没有定义的设备上号了,去这个回路查一下没上号的设备就好了,老屏蔽没用的。

回复 · 1
1
一生2021-10-11 09:50:28

如果你都试过了,找不到或者重新注册也不行,那就屏蔽,可以设备用*设备定义用来代替,这样就可以屏蔽了

回复 · 1
1
快乐是福2021-10-20 00:14:21

如果没有这个点位不好找,到处理有点麻烦,最好联系专业的人员处理一下,或者你找一下有没有电位编码表?或者去这个号码的附近找一下,有没有这个设备?

回复 · 0
0
C2021-10-16 14:59:46

很明显这个东西被修改过 你看二次码都和别的不一样

回复 · 0
0
已解决个消防问题