6
湿式报警阀上的雨淋水压控制器是怎么接线的啊200
湿式报警阀上的雨淋水压控制器是怎么接线的啊,工作原理是什么
  
匿名用户 | 2021-10-10 23:45:17 举报 浏览(253)

6
条回答
阜阳王强强2021-10-11 07:13:46 提问者采纳

当成压力开关就行了,一组到水泵控制柜启泵,一组通过输入模块接报警主机接受动作信号

回复 · 0
3
水与火2021-10-11 02:47:58

用于消防系统水压保护用的压力控制器, 控制开关采用双刀双掷(DPDT)形式,当系统低于(或高于)规定的压力,则 控制器一方面启动(或关闭)水泵,另一方面发出报警信号,使操作员采取必要的措施,以保证系统的正常工作。

回复 · 0
1
liwei2602542021-10-11 07:44:46

就是个压力开关。

回复 · 0
0
罗力平2021-10-11 06:06:53

就是压力开关,一对线是起泵,一对线是报警

回复 · 0
0
15395****59762021-10-11 05:26:06

不错不错

回复 · 0
0
天亮102021-10-11 00:15:14

你这个应该是在水泵上安装的吧!这是控制水泵的,你接常开点就行,就像压力开关一样的!

回复 · 0
0
已解决个消防问题