8
消防泵启动应采用工频直启,功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动,有源器件指什么方式?
on the way | 2021-10-10 22:03:19 举报 浏览(214)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

liwei2602542021-10-11 07:45:48 管理员推荐

就是电子软启动器 电子元件不稳定

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-10-20 10:37:54

软启动器 变频器之类

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-19 05:50:59

例如设备的变频器软启动设备等,这些带电由原启动,可能会导致设备损坏的,所以就尽量无缘启动是比较稳定可靠的,能够保护设备的

回复 · 0
0
王小伟2021-10-11 13:03:33

变频器启动,降频降压启动

回复 · 0
0
千手二月2021-10-11 13:01:38

原先好像有一篇文章专门说这个软启动吧,现在基本上都是星三角启动啊。

回复 · 0
0
阜阳王强强2021-10-11 07:15:35

类似有变频器,需要提供电压的启动方式

回复 · 0
0
seraph2021-10-11 06:18:00

变频器,软起动器

回复 · 0
0
13637****78902021-10-11 06:10:14

比如变频器

回复 · 0
0