广东建筑消防设施检测中心东源办事处 | 2021-10-10 17:26:18 举报 浏览(201)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

15162****89922021-10-12 06:18:23

出厂满5年首次维修充装,以后每2年一次维修充装,出厂满10年必须报废。

回复 · 0
1
我是小宝宝啊2021-10-11 13:56:38

根据GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范5.3.2及5.4.3规定,具体看图0.png1.png

回复 · 1
1
快乐是福2021-10-19 05:47:35

干粉灭火器的有效期限一般为10年。而且要注意的是,干粉灭火器经首次维修以后,每满2年应送至具有三级以上的维修维保资质的单位进行维护保养。而且如果在平时发现灭火器出现生锈、老化、压力不足、被开启使用过或符合其它维修条件的灭火器,应及时维修。下面就具体来看看吧。

  1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

  2.手提贮压式干粉灭火器是10 年。

  3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

  4.推车贮压式干粉灭火器是12年。


回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 10:02:34

5+2 充装企业要有相关资质

回复 · 0
0
三五呀2021-10-11 16:53:53

出厂5年第一次维修,之后每两年维修一次,满十年报废

回复 · 0
0
蜡笔丢了小新2021-10-11 09:12:31

不起改了吗

回复 · 0
0
消防打工人2021-10-10 21:14:37

出厂5年首次维修,之后每两年维修一次,出厂满十年报废。

回复 · 0
0
2021-10-10 20:36:29

5+2+2

回复 · 0