商铺三楼整体报警设备没电怎么处理?
商铺三楼整体报警设备测电压没电,仅层显有电正常显示,电压24伏,但报警信号不能输出至主机,层显旁边紧挨一个手报无电源,从层显接一组线至手报,测电压掉至5伏,层显也无法启动,应该怎么处理?是报警线路接地了,还是配电箱电源未开,或其他的问题,望指教!
18095****5286 | 2021-10-10 13:42:11 举报 浏览(130)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-10 14:24:59

信号线接地了,先找到进线,分段进行测试,

回复 · 0
3
代号:小蚂蚁2021-10-14 10:08:28

楼层(三层)弱电井处查下消防弱电箱,分别看下主机来线和出线,是否电路,接地,如果是,就分段查呗,上棚吧,特别注意分线盒,分线盒处不同方向测量,确定方向,继续下一个分线盒。——直到目标

回复 · 0
0
我是小宝宝啊2021-10-11 14:10:49

也有可能线路老化,电压不稳


回复 · 0
0
星际捕鱼者32021-10-11 09:08:06

设备内部短路也会出现这种情况,我也遇到过

回复 · 0
0
13413****78712021-10-11 08:07:42

信号线有接地或短路想现象,检查下线路

回复 · 0
0
消防报警安装2021-10-10 20:26:50

应该线路接地了,是无锡吗?本人做消防报警安装多久,有图纸联系我可以去给你查,15895190884王

回复 · 0