[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
9
现在做的是北大青鸟的 模块是JBF5142A 现在唯一不懂的是 风机的多线 和水磅房 的多线 最新设备全程 就一根信号线 下面这几个图标是 啥意思 50
哪位大佬能教教我 方便的留个微信 本人做消防电 也有几年了 一直 吃不透 风机房和水磅房的 远程控制 和多线模快 的原理 核心技术 人家也不外传 天天穿线打电锤 请广大网勿喷 谢谢
  
匿名用户 | 2021-10-09 22:41:17 举报 浏览(479)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-10-10 12:49:33

总系控制和多线控制,专线强启控制,连锁控制,目前比较乱,很多施工单位做的也很不专业,打擦边球,随着二总线输入输出模块的应用,很多都不配装24V电源线,有问题可以私聊,我经常和这些东西打交道。

回复 · 0
3
一生2021-10-10 02:17:03

不懂可以多看看图纸,每个图纸都有设计说明和图例,你可以看看,有些视频网站也有消防的课程,具体这个图纸,可以参考拼音,dy可能是智能化的或者消防电源箱,dx可能是电信箱,这个可能是弱电的配电室

回复 · 0
2
13909****88052021-10-15 13:01:50

如果设计说明中就表明系统是两线制的  那么这个dy就代表的是壁挂式电源箱,为联动启动提供24V电源。

这个还要区别对待,有些大企业的消火栓泵控制柜、喷淋泵控制柜等在二次回路控制电路中都会装配消防联动有源输入和无源输入,有源输入就代表联动时需要24V电源,无源输入代表只要有一个闭合信号就行

回复 · 0
1
忘语2021-10-16 12:30:58

你好,很高兴回答你,主机分多线盘与总线盘。多线模块就是不和现场的烟感声光说话,直接拉线到主机属于1对1控制!不懂可以随时问:vx:13182338613

回复 · 0
0
任荣斌2021-10-16 07:18:18

过去的多线用的是155f ,现在用的5155。155f 是无源输出,5155既可以有源输出,也可以无源输出。其实,风机水泵和电磁阀,电动阀输出原理一样,具体的接线要看设计和现场的实际情况,没有固定的格式或要求。只要能做到多线与总线自己自动控制达到火自报规范要求的启动程序即可。

回复 · 0
0
沉下默2021-10-12 07:53:32

核心技术。。。

回复 · 0
0
沈欣炜2021-10-11 09:41:12

多线启动:北大青鸟多线模块只需信号线输出端干接点接设备二次回路常开触点。有些品牌多线模块带电源线输出恒定或脉冲电压24V,有些面板直接输出恒定24V无需模块。

直启:直启柜常规开,关两组按钮,启动亮灯三组线接设备二次回路。具体接法看二次回路图纸。

回复 · 0
0
消防2021-10-10 10:57:30

北大青鸟多线模块5155的,输入输出模块5141、5142、5145,现在设备都升级变成两线制的了,如今青鸟设备比以前全面

回复 · 0
0
烧饼分你一半2021-10-10 02:27:02

每个图纸都有设计说明和图例,你可以看看,有些视频网站也有消防的课程,具体这个图纸,可以参考拼音,dy可能是智能化的或者消防电源箱,dx可能是电信箱,这个可能是弱电的配电室

回复 · 0
0
已解决个消防问题