西门子的火灾显示盘报通讯故障怎么修?20
现场的电压都正常,设备换了也没用
15521****7971 | 2021-10-09 20:22:11 举报 浏览(136)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-10-09 21:17:20

通讯故障常见的是线路问题,首先检查下线路,需要注意火灾显示盘的信号线是有极性的,主机接火灾显示盘的数量也是有限的不超过32个,终端火灾显示盘需要接电阻。

回复 · 0
2
15817****36282021-10-12 05:45:07

西门子显层是接上面独立通讯线的,不是接总线上的,看清楚了,还有ab线有极性的。

回复 · 0
1
烧饼分你一半2021-10-10 02:26:18

通讯故障常见的是线路问题,首先检查下线路,需要注意火灾显示盘的信号线是有极性的,主机接火灾显示盘的数量也是有限的不超过32个,终端火灾显示盘需要接电阻

回复 · 0
0
辣条辣条拉条子2021-10-09 21:08:02

西门子层线的通讯线分极性,两根通讯线颠倒下

回复 · 0
0