防火卷帘门程序设置调试的问题?20
烟 温 二步降。平时就要把拨码开关3拨上去?要是不拨上去 会如何
  
18851****5756 | 2021-10-09 15:58:47 举报 浏览(253)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-09 17:23:56

按照厂家的说明来,如果不拨,应该就直接全降了

回复 · 0
1
天亮102021-10-09 16:27:49

在调试状态下调试,调试好后拨码到工作状态就好了!

回复 · 0
1
代号:小蚂蚁2021-10-20 10:45:52

你可以试试啊,记得结果告诉我们一声啊!

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-19 05:40:55

这个必须看一下厂家的卷帘门的说明书,看看他们怎么说明的?最好联系厂家的技术人员,现场帮忙指导一下,一起把卷帘门调试好

回复 · 0
0
我是小宝宝啊2021-10-11 14:27:15

这个要看你现场具体情况的,我之前接过现场实际是没有温感的,把温感端子上的线好像是接到烟感的那个端子,反正最终实现了两步降的功能。

回复 · 0
0