7
问题不大吧,但是很让人心烦?各位前辈帮帮忙
烟感老是报维护清洗。两个设备对调来使用。结果,还是这个号报维护清洗。换新设备也是一样。哪里出错了呢?各位前辈。报警主机海湾gst5000
  
匿名用户 | 2021-10-09 15:00:00 举报 浏览(299)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

Crl2021-10-10 23:08:39

报清洗的设备摘掉,主机不报故障就去重码了,排查方法就是把这个回路所有空码检查一遍,你编了一个重码的设备必定会有一个设备没上去点。不想查的话就编一个跟报清洗号码一样的手报或者消火栓,手报或者消火栓按接到报清洗的回路上按进去让它报警,去主机把这个号码定义改成设备停动,注册就好了,但是不建议这么做,具体怎么解决你自己看吧。

回复 · 1
2
快乐是福2021-10-18 00:34:36

可能是这个设备出现出马了,应该是有另一个设备在保,不是这个设备,所以你就是更换了新鲜感,他也会保故障

回复 · 0
1
G.W2021-10-09 16:28:27

你好,可以排查下现场设备重码问题,现场可能有两个这个号码,报清洗维护的不是这个,是另一个设备。

回复 · 1
1
代号:小蚂蚁2021-10-16 09:24:10

试试是不是灵敏度太低,把灵敏度设置成最高试试

回复 · 0
0
小许2021-10-13 21:19:11

哪有这么复杂,从新编上这个号换个新的

回复 · 0
0
13780****20312021-10-09 19:15:14

把217拆掉 ,注册看看,应该是重码!再看看属性!

回复 · 0
0
无语2021-10-09 16:46:27

在这个回路上,加一个217试一试

回复 · 1
0