4
eps电源柜显示情况如下,第一种是不是更换蓄电池就可以了?第二种的蓄电池电压没问题,但是剩余电流监控装置漏电灯亮,请问下需要怎么处理10
    
18380****1736 | 2021-10-08 22:02:31 举报 浏览(209)

4
条回答
消防无小事2021-10-09 08:37:20 提问者采纳

第一个图里的电池用了几年了?如果到年限了考虑换电池,如果用的时间不长那就要考虑其他问题了。剩余电流报警那就断开电源和负债用万用表或摇表测一下线路绝缘是否在正常值内,绝缘电阻通常无穷大,若小于0.5M就肯定某个地方绝缘不好或有接地情况。电工师傅应该知道怎么查的。

回复 · 0
1
一生2021-10-09 06:27:13

第一种更换电池,第二个你先把负载出线关了再看看还有泄露电流吗?如果正常就是出线接的或者灯有问题,排查下

回复 · 0
1
岁月无情2021-10-09 11:55:18

关键认真把关电池的使用期限范畴

回复 · 0
0
三五呀2021-10-09 11:27:08

建议更换,电池长期充电待机损耗大

回复 · 0
0