消防电话有杂音怎样去除,可以加滤波电容吗?如果可以加多大的电容20
18502****7258 | 2021-10-08 21:58:46 举报 浏览(433)

5
条回答
一生2021-10-09 06:39:32 提问者采纳

消防电话杂音主要是电话线和其他线路共管导致的,这个没办法过滤,滤波功能消防电话主机本身就有,只能将电话线单独敷设穿管或者用屏蔽线

回复 · 0
3
天亮102021-10-09 16:30:38

单独穿线!

回复 · 0
1
王小伟2021-10-09 09:19:01

消防电话的干扰主要来自于线路施工中的强电或其他线路对系统的干扰导致,加电容没效果的,采用屏蔽线可能会有效果,我这边也有这种问题,更换屏蔽线后有点作用,但是建议单独敷设线路,彻底解决。

回复 · 0
1
1232021-10-09 07:00:32

远离其他线路敷设

回复 · 0
1
白龙龙2021-10-15 17:10:17
没用
回复 · 0
0
已解决个消防问题