此处为消火栓系统最不利点,与高位水箱等高,稳压泵在负一楼且处于关闭状态,测试结果栓口有水流出但是水压不够,且压力表显示为0,压力表前的控制阀能任意转动,请问这是什么问题15
      
18380****1736 | 2021-10-08 21:54:50 举报 浏览(268)

9
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

l77sr2021-10-09 12:29:56

用试压枪测一下栓口压力,估计是表阀坏了,建议你把表阀、表弯、压力表都换新的。压力表最好进行年检。

回复 · 0
1
少年已不年少2021-10-09 09:04:47
  1. 稳压泵是关闭状态,那就只能用高位水箱稳压,最不利点与高位水箱等高,最不利点没有压力是正常的,因为没有高差,就不会有压力,有水流出也是正常的,高位水箱里的水;

  2. 压力表前的控制阀是否损坏要确认,控制阀门就是打开、关闭启闭灵活的。

回复 · 0
1
一生2021-10-09 06:33:35

1表前阀门可能坏了2稳压泵没开,一般最顶层不利点压力不低于0.15兆帕,你到楼下把稳压泵控制柜打自动,看下

回复 · 0
1
张杰2021-10-14 23:34:07

给稳压泵安装一个电压力表,稳压泵控制箱开吴设置在自动上,最不利点压力设定在0.15MPA,就解决了。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 10:39:42

如果稳压泵没开,且非自动稳压状态的话,最不利点与高位水箱同高无压,属于正常的。你可以看看泵房的压力表,来估算下压力是否正常,比如,你泵房表压力0.6mpa ,你楼层只有八层(即你的最不利点在八层),那你最不利点的压力表可能坏了,……

回复 · 0
0
消防无小事2021-10-09 09:16:45

不启动稳压泵最不利点没压力很正常,我们这里的稳压泵在水箱间,平时也不用,压力就是0。主要是稳压泵老启动业主嫌噪音大了,消防队检查时及时补压就行。

回复 · 0
0
王小伟2021-10-09 09:16:38

稳压泵未启动的情况下,最不利点压力不达标,压力表缓冲器前的阀门可能损坏,建议更换阀门和压力表,重新测试稳压泵的起停泵压力,确保系统最不利点压力大于等于0.15mpa。达到合格标准。


回复 · 0
0
饭米白2021-10-09 07:58:06

第一,不排除压力表前的那个阀门损坏,水不经过压力表,导致压力为零,可以拧开压力表看看有没有水。(概率不大)

第二,消火栓管网无法保压,压力表与水箱等高,高度落差一米压力约等于0.01兆帕,如果消防栓管网无法保压且无水泵加压的话,这个压力表没有压力是正常的。

回复 · 0
0
消防打工人2021-10-09 00:07:38

稳压泵没开肯定压力不足,最不利点消火栓充实水柱不小于13米。

回复 · 0
0