[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
17
消防控制室可以设置在二楼吗?请教一下
奋斗一生3 | 2021-10-08 21:49:18 举报 浏览(317)

17
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-10-09 09:03:09

8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
    单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;
    不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;
    疏散门应直通室外或安全出口。
    5 消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《消防控制室通用技术要求》GB 25506的规定。
8.1.8 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

参考一下建筑设计防火规范的原文条款,


回复 · 0
2
一生2021-10-09 06:29:20

不可以,一楼或者地下一层,耐火极限二级以上,直通室外出口,乙级防火门

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-27 05:28:26

广州市暗访规范要求,一般只能设置在一次或者是负一层设置看儿子号是相当不方便的,建议不要走解决,按照规范要求来执行。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-18 00:31:48

消防控制室应该设置在一楼或者是收藏或者是负一层,不能设置在二层,这个是有规范要求的

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 10:50:36

规范规定只能在一层或者负一层。且靠外墙。

回复 · 0
0
我是小宝宝啊2021-10-11 14:33:02

理论不允许,但实际中会有擦边球的现象。就像有的房子你从一边看是在地下室,从另一边看就在一楼

回复 · 0
0
千手二月2021-10-11 13:05:07

楼上回答已经很完美了,是不能设置在2楼的。

回复 · 0
0
孙平2021-10-10 12:52:37

正常不可以,火力发电的规范中可以

回复 · 0
0
J ik -2021-10-09 17:41:47

首层或负一楼,且应有直通室外的通道

回复 · 0
0
雨中行2021-10-09 14:33:02


等级:村委关注

参考一下建筑设计防火规范的原文条


回复 · 0
0
2021-10-09 11:41:11

不可以

回复 · 0
0
三五呀2021-10-09 11:28:05

一层或者地下一层,能直通室外

回复 · 0
0
惠572021-10-09 09:43:21

只能在一楼或负一楼

回复 · 0
0
RR2021-10-09 08:38:13

一楼和负一楼。2+1.5+乙级门+直通室外

回复 · 0
0
1232021-10-09 07:19:18

一楼或者地下一层,耐火极限二级以上,直通室外出口,乙级防火

回复 · 0
0
消防打工人2021-10-09 00:04:54

不能。设在一层要靠外墙,设在负一层要有直通室外的安全出口。

回复 · 0
0
18380****17362021-10-08 22:04:15

不能,规范要求设置在一楼或者负一楼,且开向室内的门为乙级防火门

回复 · 0
0
已解决个消防问题