常开排风口机构接输入输出模块,动作跟反馈得怎么接
匿名用户 | 2021-10-08 18:25:25 举报 浏览(191)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

消防无小事2021-10-09 09:32:43

无标题.png

回复 · 0
2
天亮102021-10-08 18:37:48

反馈接动作后通!24伏接动作

回复 · 0
2
雨中行2021-10-09 14:40:12

同意楼上,动作后通接反馈(输入),如需起风机24V接输出

回复 · 0
1
惠572021-10-09 09:52:24

白红接24v,反馈接黑兰

回复 · 0
1
随缘如风2021-10-08 18:38:34

动作接模块输出,反馈接输入

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-18 00:31:15
4根线,接线如下:
1、首先是控制线,一般为执行接线端子的1、2号,接上DC24V电源,它就动作(排烟口打开);萊垍頭條
2、然后就是信号返回线,一般4、5、6为一组无源信号返回微动开关,5是公共点,然后跟据信号返回的要求选接4或6。垍頭條萊
3、排烟口平时常闭,发生火灾时,烟、温感探头发给控制中心火警信号,控制中心送DC24V电源给排烟口执行器,使排烟口迅速打开,也可手动打开进行排烟。
回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-14 10:58:08

输入输出模块的二十四伏常开端出线(红线)另一根线(黑线)直接从d2上并,分别接在防火阀24v公共和常开端子,反馈线接防火阀“动作后接通”