第一次一层和二层,建筑面积大于300平米的,疏散通道应怎样设置
建筑防火规范
匿名用户 | 2021-10-08 17:36:45 举报 浏览(90)

3
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-10-18 00:28:40

这个疏散通道的设计一定要严格按照建筑设计防火规范来执行,具体的方案可以查询一下建筑设计防火规范里面的调理

回复 · 0
0
三五呀2021-10-09 11:33:05

建筑设计防火规范-GB50016-2014  

5.5 安全疏散和避难


Ⅰ 一般要求

5.5.1 民用建筑应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式,应满足人员安全疏散的要求。
5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。
5.5.4 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。
5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500 m²、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。
    除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。
    除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m²的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m²且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。
5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。
5.5.7 高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。


回复 · 0
0
一生2021-10-08 18:18:16

什么建筑性质,商店,娱乐,还是教育?性质不一祥就要求不同,一般宽度1.4米以上,双出口,疏散长度看看具体情况

回复 · 0
0
已解决个消防问题