远程执行器是否要做风机连锁呢?
如图,这个是远程执行器,通过钢丝连接至风阀,那么问题来,远程执行器是否需要连锁风机?如果需要,那么怎么接线,24V,反馈,连锁各接哪个端口
  
15396****9928 | 2021-10-08 02:00:12 举报 浏览(210)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-08 06:59:04

需要联锁启动风机,不过是主机程序上的,白兰24伏,反馈接常开,手打不易望采纳

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-26 06:57:10

一般情况下,远程执行器是要做风机连锁的,具体严格按照规范执行,按规范要求来设计,按照甲方的图纸要求来做。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-17 08:04:04

肯定需要作风计量所,两个按照规范执行,如果现场不会接线,可以找一个老师帮忙带一下,千万不要接错线路,否则后果挺麻烦的

回复 · 0
0
王小伟2021-10-08 13:30:31

不是风机总管处的防火阀不要连锁功能,设置在风管前端的不需要连锁停风机,这是烟规的强制条款,不要连锁功能。

只要接输入输出模块即可,常闭口要接连锁启动风机功能线,

5.2.2 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
    1 现场手动启动;
    2 火灾自动报警系统自动启动;
    3 消防控制室手动启动;
    4 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
    5 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。

回复 · 0
0
消防无小事2021-10-08 08:40:47

连锁风机的一般是最后靠近风机的那个防火阀,连锁关闭风机。建筑内其他部位的防火阀不需要连锁风机,只需依据程序远程开启,再由消防主机启动风机。

回复 · 0
0
13780****20312021-10-08 07:59:26

远程机构通过主机程序联动起风机

回复 · 0
0
liwei2602542021-10-08 07:31:31

可以