[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
5
防火阀如何连锁风机,本人不太懂得这防火阀
如图所示,AB电源线,那么我们从模块出来反馈线接在哪端口??风机连锁接在哪端口?
  
漳州泉州消防水电 | 2021-10-08 01:56:20 举报 浏览(334)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-08 07:05:10

如果是设置在排烟风机房入口处的,只需要联锁停风机线接到控制箱就行了,接DE端子替换控制箱的短接线


回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-26 06:56:31

防火阀的有常闭点,他是来连接控制风机娇儿接触器线圈的,一旦发生火灾,他就会烧断断开断开,以后就会停止风机运行。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-17 08:02:52

平时双速高温排烟风机低速工作以满足排风风量,当火灾发生时,高温排烟风机在联动控制柜的作用下自动高速运转以满足排烟需要,

同时,发生火灾防烟分区的排烟管道排烟防火阀及补风管道的排烟防火阀不动作进行排烟和补风,其他防烟分区的全自动排烟防火阀在联动控制柜的作用下,当烟气温度达到280℃时,全自动排烟防火阀将自动关闭,排烟风机和补风机自动停转。

280度防火阀接信号输入模块,平时常开,火灾时当温度达到280度时关闭,发出报警信号,报警系统应联动关闭消防排烟风机。280度防火阀位于排烟管道穿越防火墙、防火分区处,作用是当管道中进火时切断火焰和热气的传播路线。


回复 · 0
0
王小伟2021-10-08 12:27:49

您图片中的接线若实现连锁和反馈是无法在一个接线端子上实现的,要转换触点实现电气隔离,

回复 · 0
0
13780****20312021-10-08 07:56:41

反馈线接动作信号,连锁接复位后通

回复 · 0
0
已解决个消防问题