来个高手!!喷淋柜启动,一直不转三角。
这喷淋控制柜,星三角启动后,星一直不转三角,时继调的5秒。主机多线启泵15秒后才启动,但是停不了,要去控制柜按停。
  
热心市民许先生3 | 2021-10-07 19:00:15 举报 浏览(337)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

火焰蓝2021-10-26 06:53:23

你现场启动一下,看看能不能启动?如果是现场也启动不了,有可能是控制柜线路的问题,然后找一个专业的电工排查一下控制柜,他们专门维修一下吧!

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-17 07:58:21

看一下控制柜的接线图,上面看看线路怎么接的?然后找一个专业的电工现场排查一下线路是不是哪里接错了?时间继电器是不是存在问题?

回复 · 0
0
热心市民许先生32021-10-12 11:02:10

远程也不能切。远程15秒才能启动,但是远程停不了。星转角。你看时继调的时间是5秒。调15秒那个,我也不知道是干嘛用的…

回复 · 0
0
15817****36282021-10-12 06:08:35

那个远程能不能切换,不可能现场不能切换,远程就可以呀。

回复 · 0
0
代号:小蚂蚁2021-10-09 17:44:25

水泵控制线路图拍一张上来看看噻!

回复 · 1
0
一生2021-10-07 20:32:28

不是高手,但根据你的描述可能性1,时间继电器有问题 2,多线能启动不能停代表接线端子接错了,仔细看看电气图上的接线端子

回复 · 1
0