北大青鸟气灭主机这故障,什么问题?10
显示模块故障,现场就一个模块,也正常啊!朋友们,这是什么问题
    
尤杰 | 2021-10-07 12:04:46 举报 浏览(225)

5
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-07 15:14:48

报模块故障就去查查,测量下电压,看看线有没有松动,模块有没有坏

回复 · 1
1
火焰蓝2021-10-25 05:33:28

现场排查小模块更换一个新模块,看看能不能恢复正常?一般情况下是模块坏了,时间太长了,需要更换一个。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-16 06:57:23

关于北大青鸟气体主机故障的问题,需要具体情况具体分析,现场排查一下,建议找专业的维修人员现场指导维修

回复 · 0
0
15808****77082021-10-08 06:07:42

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈

回复 · 1
0
郭伟42021-10-07 21:36:57

电阻没压对

回复 · 1
0
已解决个消防问题