[回到首页] 欢迎来到消防百事通       登录      注册        |  消防产品  |  APP下载  |  消防工程群  |    网站导航     手机站    公众号


回答正确
恭喜您获得5积分
回答错误
送您1积分安慰一下
8
泰科雨淋阀sv-1设备误动作原因分析求助60
大晚上的雨淋阀自己动作了,喷水喷了一会自己又复位了。今天检查控制柜及线路也没发现问题,查摄像头也没人动。求助各位老师傅分析分析啥原因可能造成这种情况。这种雨淋阀的图片中的阀门应该是常开的吧
  
知秋一叶 | 2021-10-06 18:23:17 举报 浏览(185)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-10-07 07:07:56

传动腔也就是控制腔阀门常开,雨淋阀是可以在瞬间开启,让水涌入阀腔进入配水管网的自动阀门,雨淋阀的阀腔分为上腔、下腔和控制腔三部分,控制腔与供水管道连通,中间设限流传压的孔板。供水管道中的压力水推动控制腔总的膜片,进而推动驱动杆顶紧阀瓣锁定杆,锁定杆产生力矩,把阀板锁定在阀座上。阀瓣使下腔的压力水不能进入上腔。消防时,由于控制腔泄压,使驱动杆作用在阀瓣锁定杆上的力矩低于供水压力作用在阀瓣上的力矩,于是阀瓣开启,供水进入

回复 · 0
1
一生2021-10-06 20:20:19

1查看主机电磁阀有没有启动 2查看控制管路包含电磁阀是否漏水3查看阀体里面阀瓣里面是否有杂物造成泄露

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-16 06:56:56

首先可以在控制气息上看一下他的控制阀的电磁阀有没有报警?他有没有动作现场查看一下他的手动电磁阀的排水法是不是有人?是不是漏水等现象?

回复 · 0
0
15817****36282021-10-12 06:18:06

什么喷了一下又复位了,不可能能自动复位的,你肯定描述错了,你不知道是描述报警阀启动联动水泵。还是测试水力警铃启动。

回复 · 0
0
消防无小事2021-10-08 11:11:08

我知道预作用报警阀有自动复位型,雨淋阀也可以自动复位吗?雨淋阀动作肯定是控制腔的压力被泄掉了才能开启报警阀,还是检查一下控制腔及其管路上的阀门、电磁阀等设备哪个有问题了。或者是电磁阀被模块动作后打开了。

回复 · 0
0
15808****77082021-10-07 06:44:52

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈即可

回复 · 0
0
王小伟2021-10-06 21:05:57

检查一下雨淋阀的控制回路,电磁阀,手动快开阀,是否有渗漏,控制腔管路是否因为水压波动导致雨淋阀密封面的端面开启,大概率是水压波动导致的,多组并联的雨淋阀控制管路是否设置了止回阀,水压波动误动作是常有的是事情


回复 · 0
0
大雷2021-10-06 19:15:38

去看一下历史记录稳压泵是不是动作了?如果有动作的话,那只有一个原因。这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈,

平时稳压泵工作的时候,他只开一个缝隙,但是压力开关不会动作。

回复 · 0
0
已解决个消防问题