松江9108A主机报回路总线开路
松江9108A总线开路怎么解决啊,感谢各位大神
  
匿名用户 | 2021-10-06 16:05:05 举报 浏览(180)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

大雷2021-10-06 18:49:41

首先拆下回路线。用万用表测量回路阻值是否正常?

也可以用几个烟感临时挂在这个回路上。看烟感是否工作,以后是否还报回路开路。

这样就可以确定是否是外部线路的问题,还是回路板的问题。

回复 · 1
1
一生2021-10-06 16:20:43

开路就查线呗,8回路看看回路线是否接触不良或者断开,先从主机后边再到现场一一排查

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-16 06:55:02

从主机后面把线路拆开,然后用万用表测量一下它的对地电阻,还有短路是否存在短路现象?分段排查一下,看看哪里的出现了故障?

回复 · 0
0
消防-智能2021-10-08 10:19:56

报开路说明现场设备与回路板无通讯。

回复 · 0
0
15395****59762021-10-07 07:09:56

先查回路总线,再查回路板。

回复 · 0
0
王小伟2021-10-06 21:09:26

从回路板开始查,拆下总线看电压是否正常,分段查后面的线路,断线故障,只能排查线路

回复 · 0
0