14
这个排风的执行器怎么接线,常开还是常闭?50
  
15593****0251 | 2021-10-05 11:41:36 举报 浏览(662)

14
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

1517****95702021-10-05 21:59:46

排烟防火阀是用来停风机的,联动线24v接在常闭点,一旦温度达到,温控原件释放,常开点变成常闭点,连通线路变成常开点,切断风机运转,其他的排烟口等防火阀是接在常开点,一旦动作闭合,产生报警并且反馈。

回复 · 0
1
消防打工人2021-10-05 14:12:52

1、2的常闭和公共是用来连锁停风机的,直接接入风机控制箱防火阀端子。开阀模块24V输出+接6、-接7,反馈接4、5;关阀模块24V输出+接8,-接7,反馈接9、10。

回复 · 1
1
一生2021-10-05 13:52:43

有图纸看下图纸具体位置,一般排烟口是常闭,排烟管道进风机房是常开并联锁停风机

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-15 07:23:39

排风的执行期的具体接线方法可以按照图纸说明来,上面都有标记的,具体怎么接?上面都有的,就是用24伏来启动,然后用线线线作为反馈到主机

回复 · 0
0
15817****36282021-10-12 06:29:36

排烟防火阀280常开联动停风机。

回复 · 0
0
郭伟42021-10-07 21:39:24

应该是常开的,这个是有记忆型的,温度到了自动关闭

回复 · 0
0
15808****77082021-10-07 06:47:37

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈

回复 · 0
0
大雷2021-10-06 18:59:34

这是电动排烟阀带温控连锁的吧?

回复 · 0
0
任荣斌2021-10-06 07:55:02
首先确定一下到底是排风还是送风还是排烟,这几类风机控制方式不一样
回复 · 0
0
無極2021-10-06 00:46:12

自动防火阀有:排烟防火阀隔烟阻火,安装在机械排烟系统的管道上,达到280°关闭,切断排烟机运转。防火阀隔烟阻火,安装在空调系统管道上,达到70°关闭,切断空调风机运转。

回复 · 0
0
东方电气股份2021-10-05 18:24:57

能控制开关,看用途使用。                          

回复 · 0
0
15395****59762021-10-05 15:51:55

常开

回复 · 0
0
13780****20312021-10-05 12:15:22

这个阀常开还是常闭取决于你用在哪里!如果与新风系统并用,就是平时常开,消防启动关闭!如果只是排烟,就是平时常闭,消防开启!

接线方式:平时长通一路24V,开启或者关闭!消防启动转换到另一路24V,开启或者关闭!


回复 · 0
0