系统图每层一个端子箱和一个隔离模块,设计院没睡醒吧
    
匿名用户 | 2021-10-05 09:20:45 举报 浏览(443)

8
条回答
王小伟2021-10-05 11:02:48 提问者采纳

短路隔离器的设置规范规定的是不大于32个点,每层点位不超过32个点单独设置一个每层的是可以的,短路隔离器的设置其实很多图纸设计时并没有充分考虑现场的实际情况,有争议的可以和设计沟通,图纸上设计错误的问题很多,我在每一次审图的时候都能发现,设计并没有现场经验。


回复 · 1
1
一生2021-10-05 13:49:44

设置很正常啊,32一个隔离模块,其他的广播和闭门器接线端都装在一起方便检修

回复 · 2
3
消防打工人2021-10-05 14:02:53

不超过32点只是新规增加的条款内容,规范里关于隔离模块的设置还有其他约束条件,跨越防火分区处也应设置隔离模块。

回复 · 1
2
任荣斌2021-10-10 09:07:45
不知道楼主的甲方的还是物业的,果然是红的
回复 · 0
0
15395****59762021-10-05 15:53:05

昨晚通宵没睡呢

回复 · 0
0
东方电气股份2021-10-05 13:17:06

。。。                  

回复 · 0
0
消防2021-10-05 11:01:50

好好看说明

回复 · 0
0
ynanyj2021-10-05 09:39:43


这是简图吧

回复 · 0