西门子消防主机停电后送电故障增加170多个68
西门子主机型号为JB-TBZL-FS1120,生产日期为2012-03-30。这170多个故障集中在01-05,01-06两个回路。
匿名用户 | 2021-10-05 08:33:46 举报 浏览(231)

7
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-05 13:47:49

集中说明是线路故障,接地或者接触不良,设备问题不大

回复 · 0
2
15808****77082021-10-07 06:48:10

这个报警阀。闸板开启不灵活。就是稳压泵,工作以后闸板不能立马打开一个缝隙让水流过,但压力升高以后,突然变成敞开。这时候由于水量太大,压力开关儿就会动作。拆下来除锈

回复 · 0
1
东方电气股份2021-10-05 18:26:12

关注                          

回复 · 0
1
消防小伙2021-10-05 16:17:45

查看是什么故障,大面积故障应该是线路或者设备的问题,也有可能是接触不良导致的,如果停电前没有故障,也可以开关机三次看看,时间间隔不要太短,如果还没解决就检查线路吧。

回复 · 0
1
莆田众安消防15982021-10-05 14:41:41

停电,送电报故障,查下线路5回路6回路信号线有没击穿,回路板有没击穿烧掉,大概率是信号总线问题,

回复 · 0
1
1538****68772021-10-05 08:43:24

具体要查看是什么设备故障,是否有现场设备未送电源等

回复 · 0
1
快乐是福2021-10-15 07:22:12

如果说停电后主机增加挺多,可能是24伏电源那边没有恢复供电,或者是把哪个回路板或者是哪个设备烧坏导致的?最好是找专业的微博技术人员现场查看,指导一下