8301输入输出模块 输入灯双闪故障
8301输入输出模块 输入灯双闪,输出24有电压,ig反馈线是通的。把模块拆了,然后量d1 d2有27v,z1
z2有19到2十几v电压,ig没通 4.7k欧 com连的d2 。换了模块也是有双闪的现象,输出端也有电压。请问这种情况是什么原因
        
17671****3116 | 2021-10-04 12:58:52 举报 浏览(644)

12
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-10-04 22:46:55

检线故障,一般情况下是输出端子所接的线圈断路导致的检线功能(检线一般是指输出线路在接通线圈的状态下模块有微弱的电流流过,确认线路完整,有效),反馈线路的I、G端子也是具有检线功能需要在末端线路上并接4.7k检线电阻,否则也会报警的,这类问题我经常处理,很有效果的。


回复 · 2
2
第五2021-10-04 20:46:26

双闪是连续双闪还是正常闪几下后有一次双闪,代表的输出线路故障和反馈线路故障;出现这个故障的原因有可能是底座接触不良或者你更换了一个新设备兼容有问题,你可以把电源输出接线方式改一下,可以改到V+那里

回复 · 3
2
一生2021-10-04 18:44:04

如果确定接线、模块和电阻都没问题,还有一个是输出线接的继电器有问题,换新的

回复 · 1
2
火焰蓝2021-10-24 05:26:32

把模块和继电器全部更换成新的,看看能否恢复正常,看样子可能是设备坏了导致的,把设备弄完了的话,是尝试一下。

回复 · 0
0
老顾2021-10-21 18:22:30

你如果按前面师傅们说的解决不了  那就最直接简单有效的办法,用编码器把这个模块的检线设为否就OK了。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-15 07:21:21

你把模块底座全部更换成新的,看看能不能恢复正常?如果还是不行,可能是线路哪里接错了?然后再仔细排查一下,看看线路哪里有问题?

回复 · 0
0
15817****36282021-10-12 06:37:02

双闪是一次闪2下,还是正常巡检,正常巡检证明他有控制线和巡检线巡检功能,如果闪2次看一下电阻对不对。

回复 · 0
0
张小东2021-10-05 22:10:38

正常模块不启动输出没有电压,反馈接IG;并联4.7K欧电阻,输出接继电器线圈,模块检测不到就报故障

回复 · 0
0
弱电小邓~2021-10-05 17:34:26

接错线了

回复 · 1
0
随缘如风2021-10-04 18:49:15

接的强切?

回复 · 1
0
19990****35062021-10-04 17:26:19

模块接错了

回复 · 0
0
王磊2021-10-04 15:18:14

换个模块底座

回复 · 0
0
已解决个消防问题