赋安讯响器开路回路电压正常,电源电压正常报开路故障95
回路讯响器报开路故障,有十来个,设备没问题,回路.24v电压都没问题,请假各位师傅怎么处理,无解了,赋安的
1778****4945 | 2021-10-04 12:36:57 举报 浏览(159)

4
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

快乐是福2021-10-15 07:20:21

你可以把主机重新注册,重新登录一下,看看能不能恢复正常?一般情况下,重新登录,重新注册就能恢复正常的

回复 · 0
0
17724****36942021-10-06 16:23:15

线路可能有问题,被打断了或者接地了,虚压带不动设备,你从其他正常上点的拉一条临时过去看看是不是就正常了

回复 · 0
0
消防小伙2021-10-05 16:14:40

线路没问题的话,你先把这个设备拆掉,查看主机是否报故障,如果报故障就更换一个新的设备就可以了,如果拆掉不报故障,在拆掉设备的时候回路重新注册一下看看这个地址编码是否上线,如果这个号码上线了说明线路上有重码设备,检查重码设备改掉之后,在把拆掉的声光安上,主机重新注册应该就解决了。解决之后请采纳,谢谢!

回复 · 1
0
17671****31162021-10-04 13:03:16

主机重新注册一下,再看看

回复 · 1
0