海湾5000,多线盘启停水泵,能启能停 20
也有启动和反馈信息,但是 主机就是会报故障,电阻也接
  
18851****5756 | 2021-10-04 10:15:42 举报 浏览(338)

6
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

王小伟2021-10-04 22:50:29

多线盘反馈线必须压接电阻,然后线路排查没问题,海湾的多线一般采用三线末端要接ZD01的终端器,控制中间继电器启停水泵,请查一下


回复 · 0
2
一生2021-10-04 14:09:56

多线盘反馈线必须压接电阻,然后线路排查没问题,最重要的是最好用继电器过继下,如果和模块共用接线端也会报故障,手打不易望采纳

回复 · 2
2
火焰蓝2021-10-24 05:24:40

你安装的电阻数值是多少?数值必须达到要求,否则也是会报故障的,你看看别的设备都是怎么连接的?根据其他设备来接这个。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-15 07:19:48

你的爹家的电阻数值是多少?如果电阻的数值达不到要求,也是不可以的,然后你可以把主机重启一下,看看能不能恢复正常?实在不行联系海湾厂家,技术人员现场指导

回复 · 0
0
15817****36282021-10-12 06:44:33

电阻数值不对。直接并联在主机上测试。

回复 · 1
0
东方电气股份2021-10-04 11:23:57

喔。。。                          

回复 · 2
0