泰和安3207输入输出模块做电梯迫降模块是否直接可以用这个模块都常闭点!
泰和安3207输入输出模块做电梯迫降模块是否直接可以用这个模块的常闭点!也就是常闭变常开!但是接上模块也定义为电梯迫降,但是模块老是报输出故障!不知怎么回事!还有泰和安的3212模块也老是报输出故障!请老师指导一下!谢谢!
姜扬 | 2021-10-03 14:18:29 举报 浏览(229)

8
条回答
请回复有价值的信息回答
回答

一生2021-10-03 16:39:54

有设备输出检线,你把电阻压接上就好了,或者用继电器,这样以后少扯皮

回复 · 1
4
冯永康2021-10-04 09:11:38

可以是可以,也要看电梯本身的,有源还是无源?

回复 · 0
1
火焰蓝2021-10-24 05:21:52

最好还是连接一个中间继电器来实现控制电梯的厂闭窗开点,对于消防设备有保护的作用。所以最好还是有中间继电器。

回复 · 0
0
快乐是福2021-10-14 07:08:23

可以使用这个模块的,但是最好还是加个中间继电器,因为后期一旦出现问题挺麻烦的,所以假装中间继电器对他的一个保护,一旦后期出现线路问题或者是过压过载,可以保护火灾报警控制器

回复 · 0
0
大雷2021-10-06 19:25:03

泰和安设备有个特性。就是用编码器可以设置它是否检测外部线路。和是否自反馈?你用编码器给他设置一下,不检测外部线路就可以了。然后自己测试一下是否正常工作就行了。

回复 · 0
0
王小伟2021-10-04 22:58:40

建议您将输入输出模块后面配置中间继电器实现电气隔离,不管是常开还是常闭迫降,均能实现该功能,且因为具有电气隔离更加安心可靠,避免扯皮。我们项目上都是通过继电器实现电气隔离迫降的,安全方便。

回复 · 1
0
任荣斌2021-10-04 07:06:50

泰合安报输出故障很可能是,模块没有电源,也可能是输出线出现故障,你可以测试一下

回复 · 0
0
东方电气股份2021-10-03 18:19:30

编码器设备设置里面可以调一下参数但同意首答的思路,尽量减少扯皮。                     

回复 · 0
0
已解决个消防问题